全部評論(3條)
-
- 乄施主頭頂兇兆 2015-10-06 00:00:00
- 1.系統水力平衡調節: 水系統水力平衡調節的實質就是將系統中所有水力平衡閥的測量流量同時調至設計流量。 1、單個水力平衡閥調節 單個水力平衡閥的調節是簡單的,只需連接專用的流量測量儀表,將閥門口徑及設計流量輸入儀表,根據儀表顯示的開度值,旋轉水力平衡閥手輪,直至測量流量等于設計流量即可。 2、已有精確計算的水力平衡閥的調節 對于某些水系統,在設計時已對系統進行了精確的水力平衡計算,系統中每個水力平衡閥的流量和所分擔的設計壓降是已知的。這時水力平衡閥的調節步驟如下:⑴、在設計資料中查出水力平衡閥的設計壓降;⑵、根據設計圖紙,查出(或計算出)水力平衡閥的設計流量;⑶、根據設計壓降和設計流量以及閥口徑,查水力平衡閥壓損列線圖,找出這時水力平衡閥所對應的設計開度;⑷、旋轉水力平衡閥手輪,將其開度旋至設計開度即可。 3、一般系統水力平衡閥的聯調 對于目前絕大部分的暖通空調水系統,其設計只有水力平衡閥的設計流量,而不知道壓差,而且系統中包含多個水力平衡閥,在調節時這些閥的流量變化會互相干擾。這時如何對系統進行調節,使所有的水力平衡閥同時達到設計流量呢? 3.1系統水力平衡調節的分析: ①并聯水系統流量分配的特點:并聯系統各個水力平衡閥的流量與其流量系數KV值成正比(由于管道中水流速度較低,假定各并聯支路上平衡閥兩端的壓差相等),如圖1所示,調節閥V1、V2、V3組成的并聯系統,則QV1:QV2:QV3= KV1:KV2:KV3(Q為流量,KV為流量系數)。當調節閥V1、V2、V3調定后,KV1、KV2、KV3保持不變,則調節閥V1、V2、V3的流量QV1、QV2、QV3的比值保持不變。如果將調節閥V1、V2、V3流量的比值調至與設計流量的比值一致,則當其中任何一個平衡閥的流量達到設計流量時,其余平衡閥的流量也同時達到設計流量。 ②串聯水系統流量分配的特點: 串聯系統中各個平衡閥的流量是相同的,如圖1所示,調節閥G1和調節閥V1、V2、V3組成一串聯系統,則QG1= QV1 +QV2 +QV3; ③串并聯組合系統流量分配的特點:如圖1所示,實際上是一個串并聯組合系統。其中平衡閥V1、V2、V3組成一并聯系統,平衡閥V1、V2、V3又與平衡閥G1組成一串聯系統。 根據串并聯系統流量分配的特點,實現水力平衡的方式如下: 首先將平衡閥組V1、V2、V3的流量比值調至與設計流量比值一致;再將調節閥G1的流量調至設計流量。這時,平衡閥V1、V2、V3、G1的流量同時達到設計流量,系統實現水力平衡。 實際上,所有暖通空調水系統均可分解為多級串并聯組合系統。 3.2水力平衡聯調的步驟: 如圖2所示,該系統為一個二級并聯和二級串聯的組合系統,(V1~V3、V4~V6、….V16~V18)為一級并聯系統,又分別與閥組I(G1、G2…G6)組成一級串聯系統;閥組I為二級并聯系統,又與系統主閥G組成為二級串聯系統。該系統水力平衡聯調的具體步驟如下: ①將系統中的斷流閥(圖中未表示)和水力平衡閥全部調至全開位置,對于其它的動態閥門也將其調至Z大位置,例如,對于散熱器溫控閥必須將溫控頭卸下或將其設定為Z大開度位置; ②對水力平衡閥進行分組及編號:按一級并聯閥組1~6、二級并聯閥組I、系統主閥G順序進行,見圖2; ③測量水力平衡閥V1~V18的實際流量Q實,并計算出流量比q=Q實/Q設計; ④對每一個并聯閥組內的水力平衡閥的流量比進行分析,例如,對一級并聯閥組1的水力平衡閥V1~V3的流量比進行分析,假設q1<q2<q3,則取水力平衡閥V1為基準閥,先調節V2,使q1=q2,再調節V3,使q1=q3,則q1=q2=q3; ⑤按步驟④對一級并聯閥組2~6分別進行調節,從而使各一級并聯閥組內的水力平衡閥的流量比均相等; ⑥測量二級并聯閥組I內水力平衡閥G1~G6的實際流量,并計算出流量比Q1-Q6; ⑦對二級并聯閥組的流量比Q1~Q6進行分析,假設Q1<Q2<Q3<Q4<Q5<Q6,將水力平衡閥G1設為基準閥,對G2~G6依次進行調節,直至調至Q1=Q2=Q3=Q4=Q5=Q6,即二級并聯閥組內的水力平衡閥的流量比均相等; ⑧調節系統主閥G,使G的實際流量等于設計流量。 這時,系統中所有的水力平衡閥的實際流量均等于設計流量,系統實現水力平衡。但是,由于并聯系統的每個分支的管道流程和閥門彎頭等配件有差異,造成各并聯平衡閥兩端的壓差不相等。因此,當進行后一個平衡閥的調節時,將會影響到前面已經調節過的平衡閥,產生誤差。當這種誤差超過工程允許范圍時(如實例中的5%),則需進行再一次的測量和調節。 2、水力平衡調試實例: 以下是xx市某住宅小區某住宅樓供暖系統水力平衡調試實例。 該住宅樓共30層,其中1至17層為低區供暖,18至30層為高區供暖,以高區供暖為例。高區共有8根立管,分別為I、II、III、IV------VIII,立管I從18層到30層的水力平衡閥分別為V18、V19、V20…….V30。具體調試步驟如下: ①對立管I并聯閥組V1~V3進行水力 平衡調節,其方法和數值見表1: ②按步驟①對高區其余立管II、III、IV……VIII閥組分別進行調節,從而使每一立管并聯閥組內的水力平衡閥的流量比均相等; ③對立管閥組G1-G8進行水力平衡調節,見表2: ④調節系統主閥G,使它的實際流量等于設計流量。這時,高區系統水力平衡初調完畢。 ⑤對高區的調試結果進行校驗: a、對立管I并聯閥組進行水力平衡調節的校驗: b、對立管閥組進行水力平衡調節的校驗。
-
贊(8)
回復(0)
-
- 吉武養冠 2011-06-22 00:00:00
- 自動恒壓差閥+電動調節閥是目前用于解決空調水系統平衡一個非常好的方法,當系統的壓力發生變化時,恒壓差閥可以通過改變自身的通流面積使電動調節閥兩端的壓差保持不變,使調節閥的CV值始終為一,從而保證電動調節閥一直在Z理想的工況下運行,真正做到水量的變化只與溫度有關而與壓力無關,可以保證進入空調箱的水量在任一時刻都是您所需要的水量。叢而使系統的性能更優越,維護更方便。 在系統的末端使用自動恒壓差閥+電動調節閥后可以省去大量使用在分層控制中的平衡閥,所以可以使系統性能更優越,維護更方便。 自動恒壓差閥+電動調節閥是變流量空調水系統水力平衡的重要保證,在系統中使用自動平衡比例積分調節閥能為您帶來眾多的利益。 1.由于不需要進行系統調試,所以省去許多麻煩,節約了大量的時間,縮短竣工日期; 2.由于不用使用閥門組和用于分層控制的閥門,所以為您節約了較多的管材,保溫材料及安裝費用和時間; 3.使水系統時時刻刻都處于平衡狀態,所以無論安裝分期施工或設備分期使用都不會影響水系統的平衡. 4.即使工程后期或投入運行后因改變某些用途而需要改變某些區域的水系統設計,也不會影響其他區域的水系統設計,更不會影響其他區域的水系統平衡 5.由于整個系統處于動態平衡狀態,所以制冷機組及水泵將以Z節能狀態運行,節省了大量的運行維護費用. 6.由于系統的流量平衡是自動進行的,使安裝維護更加便利,并杜絕了人為操作失誤破壞平衡的可能. 自動平衡比例積分調節閥與靜態平衡閥的比較 靜態平衡閥實際上是一種可人為精確設定開度的截止閥,他通過人為調整局部阻力來解決空調水系統管路部分的水力平衡問題的。在系統初調試時,系統所有的閥門都處于某一開度,調試人員依據原有的數學模型逐一對每個靜態平衡閥進行開度的設定(設定好后閥門開度為一定值),但是對不同的水系統其阻力分布曲線是不一樣的,而且是無法測出的。因此,靜態平衡閥只能模糊的,定性的控制水流量。對一個變流量空調水系統來說,每個空調箱水量的變化是隨機的,整個管路系統壓力的變化也是不可測的,調節閥的開度變化也是隨機的。因此我們從公式 G(流量)=CV*A(閥門通流面積)*△P(閥門兩端的壓差)可以得出: 由于靜態平衡閥調好后開度為一定值。因此,閥門兩端的壓差發生的變化,勢必會導致通過靜態平衡閥的流量也發生變化。所以在一個變流量系統中當系統的壓力發生變化時靜態平衡閥是無法解決水力失調問題的。仍會造成系統的過流和欠流。
-
贊(19)
回復(0)
-
- seine 2017-09-09 00:00:00
- 自動恒壓差閥+電動調節閥是目前用于解決空調水系統平衡一個非常好的方法。當系統的壓力發生變化時,恒壓差閥可以通過改變自身的通流面積使電動調節閥兩端的壓差保持不變,使調節閥的CV值始終為一,從而保證電動調節閥一直在Z理想的工況下運行。真正做到水量的變化只與溫度有關而與壓力無關,可以保證進入空調箱的水量在任一時刻都是您所需要的水量。叢而使系統的性能更優越,維護更方便。在系統的末端使用自動恒壓差閥+電動調節閥后可以省去大量使用在分層控制中的平衡閥,所以可以使系統性能更優越,維護更方便。
-
贊(11)
回復(0)
熱門問答
- 怎么調節空調水系統水利平衡
- 空調冷凍水系統與空調采暖水系統串水的危害
- 水調壓閥怎么調節
- 水調壓閥怎么調節
- 怎樣調節天平平衡
- 如何調節托盤天平平衡
- 空調水系統末端為什么做個三通
- 如何判斷重整催化劑系統水氯平衡是否適宜?
- 液相色譜平衡柱子流量如何調節?
液相色譜平衡柱子流量如何調節?
- win10系統怎么調節電源性能
- 如何維護水電解質平衡
- 惠斯通電橋如何調節電橋平衡
- 車輛平衡系統采集器是什么?
- 圖片為我在副駕駛下面發現的東西。... 圖片為我在副駕駛下面發現的東西。 展開
- 為什么要在攪拌后調節天平的平衡
- 固相萃取前,為什么要對填料進行平衡調節
- 比如用C18小柱,要先用3-5ml甲醇沖洗填料,再用3-5ml水或緩沖液沖洗填料來調節平衡。 作用是什么?謝謝
- 實驗動物ivc系統溫度怎么調節控制
- 密度儀怎么平衡
密度儀怎么平衡
密度儀的平衡對確保其測量結果的準確性至關重要。本文將詳細探討如何正確平衡密度儀,確保設備能夠提供的數據支持。密度儀的平衡不僅關系到實驗結果的可靠性,還影響到日常使用中的操作穩定性。因此,掌握正確的平衡技巧是每位操作人員的必備技能。我們將從密度儀的結構、常見平衡誤區以及調整方法等多個方面進行詳細分析。
密度儀的工作原理與結構
密度儀是一種用來測量物質密度的設備,其工作原理通常是通過振動原理來測量物質的密度。其核心結構包括振動單元、傳感器、控制系統和顯示系統。密度儀的振動單元需要在平衡狀態下工作,這樣才能在測量過程中保持穩定的振動頻率,從而確保測量結果的準確性。
為什么平衡密度儀如此重要
密度儀的測量結果是通過振動頻率與物質密度的關系計算得出的。如果設備沒有得到正確平衡,振動頻率就會受到影響,從而導致錯誤的密度測量結果。一個常見的誤差來源就是設備在不平衡狀態下工作,振動不穩定,造成讀數波動。
如何平衡密度儀
-
檢查水平狀態 確保密度儀放置在一個穩定且水平的表面上。如果儀器的基礎不水平,振動單元將無法在正確的方向上進行振動,導致測量誤差。
-
調整支撐裝置 一些高精度的密度儀配有專門的支撐裝置,能夠在需要時對儀器進行微調。通過調整這些支撐裝置,可以精確控制儀器的平衡狀態。
-
使用水平儀 在操作密度儀時,使用精密的水平儀來確保儀器處于完全水平的位置。大部分高端密度儀都帶有內置水平儀,但有時外部水平儀可以提供更高的準確性。
-
檢查振動頻率 如果儀器的振動頻率不穩定,可能是因為內部部件松動或需要校正。在這種情況下,應當關閉儀器,重新檢查各連接部件,確保沒有松動現象。
-
環境因素的影響 環境條件,如溫度和濕度,也可能影響密度儀的平衡狀態。好在恒定的環境條件下進行操作,避免外界因素干擾儀器的正常運作。
常見的平衡誤區
-
忽視環境影響 很多操作人員忽視環境因素,認為密度儀的平衡僅與其物理狀態有關。實際上,溫度變化、氣流和濕度等環境因素也會對儀器的穩定性產生影響。
-
不定期校準 密度儀在長期使用過程中可能會出現輕微的結構偏移,這需要定期進行校準和檢查。如果不進行校準,即使平衡調整得當,也可能因為設備老化而導致測量誤差。
-
忽略設備自身的維護 長期使用后,密度儀的機械部件可能出現磨損或損壞,這會影響到平衡狀態。定期維護和檢查儀器的內部部件,是保持儀器度的關鍵。
專業總結
密度儀的平衡不僅僅是一個簡單的操作步驟,它是保證儀器精確測量、長期穩定運行的基礎。通過理解和掌握平衡技巧,操作人員可以大幅度提高實驗的準確性和可靠性。做好密度儀的平衡調整,能夠有效避免由于設備不平衡帶來的測量誤差,為實驗數據的性提供堅實的保障。
-