壓力表能測出無氟變頻空調是否抽真空嗎?
-
如題,我記得安裝空調的師傅來我家了根本沒帶真空泵進我家,我要求檢測一下,于是叫來了師傅他說他用壓力表測一下就好了,壓力表指針不震動就表明真空了,請懂的好心人說下,安裝師傅... 如題,我記得安裝空調的師傅來我家了根本沒帶真空泵進我家,我要求檢測一下,于是叫來了師傅他說他用壓力表測一下就好了,壓力表指針不震動就表明真空了,請懂的好心人說下,安裝師傅有騙我嗎,可我好像是美看到他帶真空泵來我家呀,他用壓力表測的時候期間指針有轉動的,他說是空調在加速運行壓力是會變化的,壓縮機加速停止壓力表指針不動了,安裝師傅有騙我嗎,有些人說是測不出的,有些人說測得出的,急求,萬分感謝 展開
全部評論(3條)
-
- sjx880102 2011-05-14 00:00:00
- 普通壓力表是用來測定正壓的,就是高于正長氣壓的壓力,測真空應該用負壓的壓力表吧。不知道空調師傅帶的是哪一種表。
-
贊(10)
回復(0)
-
- cll0987 2011-05-18 00:00:00
- 應該用 “真空壓力表”量程:-0.1-0MPa “壓力真空表”量程:-0.1-0.06(0.15/0.3/0.5/0.9/1.5/2.4)MPa 其它的都測不了
-
贊(19)
回復(0)
-
- panbus0y 2016-06-15 00:00:00
- 壓力表不能測出空調是否抽過真空,但能測出系統內有沒有空氣,安裝師傅沒騙你,他用排空法排掉空氣。問題是無氟變頻空調冷媒的混合比要求比較高,排空時部分冷媒跟管內空氣接觸會改變混合比,排空量和時間不易掌握,會影響制冷效果,如果跟空氣接觸過的冷媒排不干凈,留在系統里時間長了會腐蝕管路。
-
贊(20)
回復(0)
熱門問答
- 壓力表能測出無氟變頻空調是否抽真空嗎?
- 如題,我記得安裝空調的師傅來我家了根本沒帶真空泵進我家,我要求檢測一下,于是叫來了師傅他說他用壓力表測一下就好了,壓力表指針不震動就表明真空了,請懂的好心人說下,安裝師傅... 如題,我記得安裝空調的師傅來我家了根本沒帶真空泵進我家,我要求檢測一下,于是叫來了師傅他說他用壓力表測一下就好了,壓力表指針不震動就表明真空了,請懂的好心人說下,安裝師傅有騙我嗎,可我好像是美看到他帶真空泵來我家呀,他用壓力表測的時候期間指針有轉動的,他說是空調在加速運行壓力是會變化的,壓縮機加速停止壓力表指針不動了,安裝師傅有騙我嗎,有些人說是測不出的,有些人說測得出的,急求,萬分感謝 展開
2011-05-13 11:57:06
453
3
- 壓力表能否測出無氟變頻空調是否抽真空?
- 如題,我記得安裝空調的師傅來我家了根本沒帶真空泵進我家,我要求檢測一下,于是叫來了師傅他說他用壓力表測一下就好了,壓力表指針不震動就表明真空了,請懂的好心人說下,安裝師傅... 如題,我記得安裝空調的師傅來我家了根本沒帶真空泵進我家,我要求檢測一下,于是叫來了師傅他說他用壓力表測一下就好了,壓力表指針不震動就表明真空了,請懂的好心人說下,安裝師傅有騙我嗎,可我好像是美看到他帶真空泵來我家呀,他用壓力表測的時候期間指針有轉動的,他說是空調在加速運行壓力是會變化的,壓縮機加速停止壓力表指針不動了,安裝師傅有騙我嗎,有些人說是測不出的,有些人說測得出的,急求,萬分感謝 展開
2011-05-10 06:48:26
377
3
- 壓力表可以測變頻無氟空調是否抽真空?
- 如題,我記得安裝空調的師傅來我家了根本沒帶真空泵進我家,我要求檢測一下,于是叫來了師傅他說他用壓力表測一下就好了,壓力表指針不震動就表明真空了,請懂的好心人說下,安裝師傅... 如題,我記得安裝空調的師傅來我家了根本沒帶真空泵進我家,我要求檢測一下,于是叫來了師傅他說他用壓力表測一下就好了,壓力表指針不震動就表明真空了,請懂的好心人說下,安裝師傅有騙我嗎,可我好像是美看到他帶真空泵來我家呀,他用壓力表測的時候期間指針有轉動的,他說是空調在加速運行壓力是會變化的,壓縮機加速停止壓力表指針不動了,安裝師傅有騙我嗎,急求,萬分感謝 展開
2011-05-09 11:56:11
603
5
- 變頻空調抽,真空,壓力表怎么顯示,多少?
2017-11-21 02:26:25
402
1
- 變頻空調 抽真空
- 我家的變頻空調安裝時抽真空步驟錯了導致空氣進入了系統我把問題反映到了客服廠家答應只換室外機我想問問大家到底是全套換新比較好還是只換室外機就可以了上次安裝時有空氣進入是否可... 我家的變頻空調 安裝時抽真空步驟錯了 導致空氣進入了系統 我把問題反映到了客服 廠家答應只換室外機 我想問問大家 到底是全套換新比較好 還是只換室外機就可以了 上次安裝時有空氣進入是否可能會使機油和冷媒變質殘留在室內機的管路系統中呢? 展開
2012-07-08 00:37:24
372
6
- 變頻空調抽真空步驟
- 真空泵連接外機工藝口直接抽個十幾分鐘。。然后呢!然后關閉真空泵嗎,拔掉管子再用內六角扳手打開那什么閥嗎... 真空泵連接外機工藝口直接抽個十幾分鐘。。然后呢! 然后關閉真空泵嗎,拔掉管子再用內六角扳手打開那什么閥嗎 展開
2014-05-02 02:58:55
335
3
- 變頻空調怎么抽真空
2017-09-13 06:12:59
456
3
- 變頻空調如何抽真空
- 變頻空調如何抽真空變頻空調怎樣撿漏... 變頻空調如何抽真空變頻空調怎樣撿漏 展開
2018-06-08 03:21:44
506
1
- 變頻空調抽真空需用多大真空泵
- 150W多少錢?是幾升的?... 150W多少錢?是幾升的? 展開
2012-04-30 01:14:51
275
2
- 變頻空調抽真空的步驟是什么?
2018-01-03 12:46:55
445
1
- 變頻空調移機安裝一定要抽真空嗎
2017-04-10 16:27:00
391
2
- 變頻空調抽真空結束后壓力表從加氟口拆下不會有空氣進去嗎?
- 如圖第八步過度第九步怎么控制空氣不進入管道的... 如圖第八步過度第九步怎么控制空氣不進入管道的 展開
2011-07-05 00:45:20
540
5
- 變頻空調安裝時為什么要抽真空?
2011-06-05 01:32:23
425
6
- 格力變頻空調抽真空用了3分鐘怎樣
2015-05-12 11:29:37
957
4
- 這種壓力表能用裝空調抽真空嗎?
- 這種壓力表能用裝空調抽真空嗎?... 這種壓力表能用裝空調抽真空嗎? 展開
2014-03-12 01:06:30
601
3
- 變頻空調R410a的冷卻劑抽真空完畢打開高壓閥時壓力表漏氣,這樣合格嗎?
- 新買一臺格力變頻空調R410a的冷卻劑,安裝來的時候就讓他帶上真空杯和壓力表,反正是帶了。1.安裝好室內室外機后,一個安裝人員直接上去開了哪個閥門,只聽見“嘶”的一聲,我不在旁邊... 新買一臺格力變頻空調R410a的冷卻劑,安裝來的時候就讓他帶上真空杯和壓力表,反正是帶了。 1.安裝好室內室外機后,一個安裝人員直接上去開了哪個閥門,只聽見“嘶”的一聲,我不在旁邊馬上跑過去說你干嘛呢,不是要抽真空呢么,結果他馬上把閥門關閉了。(我沒看到他開關了哪個閥門)。 2.鏈接好真空杯和壓力表后,開始抽真空抽了10幾分鐘壓力表壓根就不動,安裝說表有問題,我就說那你換表,沒有表怎么監測,然后我自己關壓力表閥門,停真空杯,安裝換表。換了一個表后表指針也不太好,是0以下,就是負值,他說這個表的零位不準,說先抽,我就讓他抽了,抽的時候表是向-1方向走了,他就說正在抽呢,(因為diyi次用變頻空調,有些問題沒有注意,反正沒有檢查真空泵和壓力表和機器鏈接回路有沒有漏氣)這樣大致抽了15分鐘,然后關閉壓力表閥,再關閉真空泵,但是沒有斷開真空泵和表的鏈接管,表指針貌似沒有動是在-1(Z小量程不動),這時候安裝直接打開上面高壓閥(應該就是冷卻劑的閥門)這時候壓力表壓力增大,但就是這個時候三通閥和壓力表的表頭接口開始放氣(應該是高壓閥打開后冷卻劑壓力增大導致),安裝這時候馬上摘掉三通閥的抽真空連接口,然后沒有漏氣聲音了,這時安裝打開高壓閥開始給連接管內沖冷卻劑,然后查漏,開機試機。 我的疑問是: 1,就算他開diyi次私自打開高壓閥想用排氣閥排管道內氣體,結果被我中途阻止,這樣損失掉一部分冷卻劑,有沒有問題。 2,在關閉了表閥,然后關閉了真空泵,但是沒有斷開鏈接壓力表和真空泵的管子下,安裝打開了,高壓閥使冷卻劑沖入系統,但是這時候三通閥和壓力表的表頭接口開始放氣,這是不是意味著其實抽真空回路里面有漏,實際上沒有抽到真空,是否可以認為不確定抽真空系統內,真正是真空的? PS:會不會抽真空可以,打開高壓閥后,壓力太大才導致抽真空系統漏氣了。 3,如果真的是抽真空有問題,我應該怎么去反應,才能讓我換新機? 展開
2012-06-19 05:15:18
326
4
- 變頻空調抽真空,怎么才知道抽好了?有那些注意事項?
2011-07-10 23:01:28
640
4
- 抽真空的壓力表怎么看,求圖
2015-12-09 11:37:55
542
2
- 空調抽真空不用壓力表怎么拆
2016-01-19 09:52:22
242
1
- 變頻空調抽完真空,是不是要先開小管的閥門再收壓力表?求解?
2015-06-07 04:40:52
374
1
8月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題
-
- #618 儀器設備促銷盛宴#
- 真菌毒素檢測儀應用場景主要檢測糧油谷物及飼料...真菌毒素檢測儀應用場景主要檢測糧油谷物及飼料中真菌毒素含量,包括黃曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、嘔吐毒素、伏馬毒素、赭曲霉毒素、T-2毒素等等,檢測樣品涵蓋糧食谷物(大米、玉米、小麥、大麥、高粱等)及其制品、飼料及其原料、食用油脂、牛奶及其制品等;產品適用于地方糧庫、谷物生產企業、飼料廠、各類畜牧養殖企業、面粉廠、食品加工廠、第三方檢測機構及各級監管部門
- 便攜式COD測定儀技術參數檢測項目:COD;...便攜式COD測定儀技術參數檢測項目:COD;檢測量程:10-15000mg/L(分段);檢測方法:水質化學需氧量快速檢測法參考標準:HJ/T399-2007; 比色方式:預制比色試管16mm;比色皿50mm(含)以下;操作系統:安卓智能操作系統;屏幕顯示:8英寸高清觸摸屏,1024*768分辨率;示值誤差:≤±5%;重復性:<0.5%;穩定性:<0.5%;分辨率:0.001;光學穩定性:≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命);自動校準:儀器具有自動校準功能;打印方式:微型熱敏打印機;操作視頻:≥4個項目的操作步驟演示視頻;
參與評論
登錄后參與評論