全部評論(2條)
-
- shadowsdream 2016-12-01 20:19:17
- 差壓變送器測量流量是根據流量檢測孔板或文丘里管提供的流體Z大差壓來確定,即差壓變送器的Z大量程。比如某個孔板或文丘里管提供的設計資料中有,當Z大流體流經時,其產生的Z大差壓是某個值,這個值就是差壓變送器的量程。由于流體量的變化對差壓不呈線型關系,但差壓變送器不對流體/差壓的非線性進行補償校準,這個由二次儀表進行修正,或由PLC、DC來進行修正。
-
贊(14)
回復(0)
-
- 加醋你 2016-02-27 00:00:00
- 差壓變送器必須配合差壓式流量檢測元件(如孔板、噴嘴、笛形管(阿牛巴)、皮托管等)進行流量測量。 由流量檢測元件將管道中流體的部分動壓能轉換為靜壓能,形成一個和流速的平方成正比的差壓信號,然后由差壓變送器將其轉換為統一的標準信號。這個信號大小經開方后和流速(流量)成正比。 專門用來測流量的差壓變送器往往自帶開方功能,稱為(差壓式)流量變送器。
-
贊(1)
回復(0)
熱門問答
- 差壓變送器測量流量怎樣設置參數
- 利用差壓變送器怎樣測量流量
- pds3 西門子 差壓變送器 怎樣設置量程
- 差壓變送器測量蒸汽流量的準確性如何?
- 那位大俠說說差壓變送器測量蒸汽流量的準確性如何?測量蒸汽流量Z好的測量儀表是什么?
- 知道廠家提供的節流元件的計算結果 怎樣設置差壓變送器量程測流量
- 知道廠家提供的節流元件的計算結果 怎樣設置差壓變送器量程,用于測流量。計算結果那張表單上往往只有常用差壓一欄,沒有Z大差壓,我應該把變送器滿量程設置成多少?變送器這邊沒選成開方模式應該設多少,選成開方又設多少。謝謝。假設測量蒸汽流量Z大X 噸每... 知道廠家提供的節流元件的計算結果 怎樣設置差壓變送器量程,用于測流量。計算結果那張表單上往往只有常用差壓一欄,沒有Z大差壓,我應該把變送器滿量程設置成多少?變送器這邊沒選成開方模式應該設多少,選成開方又設多少。謝謝。假設測量蒸汽流量Z大X 噸每小時,常用Y噸每小時。 孔板廠家提供的材料上說常用差壓為Z帕。請問我變送器一端設多少。PLC那一端設多少。求指點,謝謝。 展開
- 智能差壓變送器在dcs上怎樣設置
- e+h雷達液位計怎樣設置參數
- e+h雷達液位計怎樣設置參數
- 貼壁細胞培養箱設置參數怎樣合理?
貼壁細胞培養箱設置參數:確保實驗與細胞生長
在細胞培養領域,培養環境的控制至關重要,尤其是對于貼壁細胞的培養。貼壁細胞在培養過程中對溫度、濕度、二氧化碳濃度等多種環境因素要求非常嚴格。因此,如何設置細胞培養箱的相關參數,直接影響到細胞的生長、分裂與實驗結果的可靠性。本文將詳細討論貼壁細胞培養箱的設置參數,幫助科研人員優化實驗條件,確保實驗數據的準確性。
1. 溫度設置
貼壁細胞的正常生長依賴于細胞培養箱內的穩定溫度。一般而言,絕大多數哺乳動物貼壁細胞的培養溫度需要保持在37℃。溫度的波動可能導致細胞的代謝活動紊亂,影響細胞的增殖及形態。因此,培養箱的溫控系統必須能夠精確調節溫度,并避免溫度波動。理想情況下,溫度控制精度應達到±0.1℃,而溫度波動應控制在±0.5℃以內,以確保細胞生長環境的穩定性。
2. 二氧化碳濃度
細胞培養過程中,二氧化碳濃度對培養基的pH值有著直接影響,進而影響細胞的生長狀態。一般情況下,貼壁細胞的培養箱應設定二氧化碳濃度為5%。此濃度能夠保證培養基中碳酸氫鹽緩沖體系的穩定,維持細胞生長所需的pH環境。二氧化碳濃度偏離5%時,pH值會發生變化,影響細胞的代謝過程和生理狀態。因此,培養箱應具備精確的二氧化碳濃度調節功能,以確保實驗的順利進行。
3. 濕度控制
濕度是細胞培養中常常被忽視但卻至關重要的參數。在細胞培養過程中,濕度需要保持在90%以上,這有助于防止培養箱內的培養液蒸發,同時也避免因濕度過低而導致細胞干旱和變性。培養箱通常配備濕度控制系統,通過水槽或蒸汽加濕裝置來維持適宜的濕度水平。高濕度可以確保培養箱內環境穩定,特別是在長時間培養的情況下,濕度控制尤為重要。
4. 氧氣濃度
盡管貼壁細胞主要依賴氧氣供給,但氧氣濃度的調節不像二氧化碳那樣常見。對于大多數細胞來說,培養箱內的氧氣濃度應與常規氣氛相似,約為20.9%。不過,某些特定細胞類型(例如腫瘤細胞)可能需要更低的氧氣濃度(如5%或10%)以模擬低氧環境。因此,培養箱需要具備調節氧氣濃度的功能,以適應不同細胞的生長需求。
5. 其他參數
除了上述基本的溫度、二氧化碳、濕度和氧氣濃度外,細胞培養箱的其他功能也應根據實驗需求進行配置。例如,培養箱的空氣流通系統需確保氣流均勻,避免局部溫度和濕度的偏差,影響細胞的生長條件。培養箱內的照明系統、震蕩裝置等也應根據具體實驗的要求進行合理配置。
6. 總結
貼壁細胞培養箱的設置直接關系到細胞培養的成敗。通過調控溫度、二氧化碳濃度、濕度和氧氣濃度等參數,科研人員可以為細胞提供一個適宜的生長環境,從而確保細胞實驗結果的可靠性和 reproducibility。科學合理的培養箱設置不僅能提升實驗效果,也為細胞培養技術的發展提供了基礎保障。因此,在細胞培養的過程中,嚴格按照細胞類型的要求調整培養箱參數是確保實驗成功的關鍵一步。
- 智能流量積算儀連接差壓變送器怎樣計算流量系數
- 南方nts-352全站儀測量如何設置參數
- 溫度、氣壓參數是多少
- 怎樣測量喇叭的參數
- 怎樣測量喇叭的等效容積等參數??
- OTDR在設置測量參數時,設置折射率為多少
- 溫濕度變送器th8001怎樣設置通訊參數
- 差壓變送器測量流量,有關開方的問題,迷茫了。
- 一技改技措項目在一催化裝置增上一臺蒸汽流量控制回路,現場流量計采用孔板、差壓變送器測量,引壓線設計有隔離液,變送器量程設計為0-10KPa,對應實際流量值為0-100T/H,施工完投用后不久工藝反映此流量測量不準,現場變送器表頭顯示70T/H,而DCS顯示49T/H,... 一技改技措項目在一催化裝置增上一臺蒸汽流量控制回路,現場流量計采用孔板、差壓變送器測量,引壓線設計有隔離液,變送器量程設計為0-10KPa,對應實際流量值為0-100T/H,施工完投用后不久工藝反映此流量測量不準,現場變送器表頭顯示70T/H,而DCS顯示49T/H,值班人員小李去現場檢查儀表引壓線不堵,隔離液也沒跑,變送器量程設置與規格書一致,DCS回路送信號也正常,小王認為變送器電路板故障要求更換變送器,小王判斷是否正確?請您分析? 展開
- 差壓變送器流量的計算方法
- 差壓變送器的相關參數
- 電磁流量計流量設置
- 橫河電磁流量計,4-20ma信號輸出到PID控制表控制水泵,流量計量程和PID控制表量程設置不一樣導致兩邊的流量顯示不一樣,此時流量計顯示的還是準確的流量嗎?如果流量計量程被改動,PID輸出信號會隨之改變嗎?
- 一個關于差壓變送器測量流量的零點漂移計算問題
- 有一差壓變送器測量純凈空氣流量,差壓量程是0-4KPa,對應4-20mA。對應的實際流量值是0---5000m3/h 請問,如果現在表的零點漂了2%,就是在正負取壓管關閉,平衡閥打開時候,儀表顯示的數值不是0.0%,而是-2.0%,在顯示流量為2000m3/h的時候,真正的流量應該是... 有一差壓變送器測量純凈空氣流量,差壓量程是0-4KPa,對應4-20mA。對應的實際流量值是0---5000m3/h 請問,如果現在表的零點漂了2%,就是在正負取壓管關閉,平衡閥打開時候,儀表顯示的數值不是0.0%,而是-2.0%,在顯示流量為2000m3/h的時候,真正的流量應該是多少呢? 直接用2%乘以5000得出100,再加上2000,得出2100m3/h,這樣計算對嗎? 展開
- 差壓變送器測量液位,容器內有負壓,如何設置