全部評論(3條)
-
- hexiang66666 2015-12-13 00:00:00
- 你好,《GB50974-2014 消防給水及消火栓系統技術規范》中,沒有對DN100的消火栓水平管卡箍連接的地方前后做支架的問題做詳細規定。但規范中12.3.20第4條,對DN100管道的支架間距做了相應規定,即支架間距不應大于6.5米。
-
贊(12)
回復(0)
-
- isabel_628 2014-07-30 00:00:00
- 美是對夏日的忠誠,是對秋天的赤裸 年輕詩人伊夫孟尼斯 是因為我身處半空 咧著嘴笑,仿佛這全然是 為·凝住了東方熹微的珠華玉曜,
-
贊(17)
回復(0)
-
- 帝王_站代硣d 2017-09-23 13:52:14
- 消防管道支架設置的高度和間距,應符合設計要求和施工規范的要求。支架的尺寸和型式應根據現場實際情況確定,支架上孔眼應采用鉆床進行開孔,嚴禁使用電、氣焊進行開孔。支架上孔眼的孔徑比所穿螺栓直徑大1~2mm為宜;支架上飛邊毛刺要及時打磨掉,其端頭要進行倒角處理。 支架上焊縫要飽滿且無夾渣,除埋入砼中的部分外,應及時刷防銹漆做好防護處理。 支架安裝時,成排支架一定要先放線后安裝,并確保同層支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m為宜。層高5m以上,平均設置兩個管卡。 對干、立管支架安裝定位,應考慮布置美觀,管道支架的Z大間距應符合下表的要求。 公稱直徑(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150 支架Z大間 距(m) 保溫管道 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 4.5 6.0 不保溫管道 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 8.0 管道支架在梁上安裝時,膨脹螺栓位置應處于梁的中線以上,這樣可以使管道對梁的外力,不落在梁彎矩Z大的地方,管子與支架抱箍必須牢固美觀,且接觸緊密. 其實算支架是個施工經驗活,管道不同的連接方式、不同的安裝位置那么支架的樣式會不同,安裝間距也不同。 1、支架的樣式:支架主要的樣式有"門"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管徑)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管徑及貼墻立管上)。 2、支架的間距:支架的Z大間距是有規范的,這個你可以百度的,但實際安裝時支架間距比規范要小,法蘭連接、螺紋連接時的支架間距要比溝槽連接時大。以消防中Z常見的溝槽為例:DN65~DN150的支架間距一般在4~4.5米左右(支架間距設置時跟梁的間跨有關,因支架經常貼梁邊安裝),DN25~DN50的支架間距一般在3~3.5米左右。 3、支架的選材:單根DN100、單根DN150的管道一般會選5#角鋼或5#槽鋼或6#槽鋼;兩根共用支架時會選8#或10#槽鋼;三根管共用時會選10#或12#槽鋼;DN50~DN80在噴淋中用量較小,DN65在消火栓中用量較多,一般按5#角鋼考慮;DN25~DN40一般按3#或4#角鋼考慮。 4、支架計算:支架計算時吊臂長度的確實是關鍵,所以要確定管道標高與樓板底標高(因消防管一般按貼梁底安裝考慮,所以梁高很關鍵),一般地下室支架吊臂較長,樓層內稍短。 所以噴淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽鋼間距4.5米,“U”型支架,單個支架用材1.5米計,80 65 50 管按5#角鋼間距4.5米,“U”型支架,單個支架用材1.5米計,40 32 25管按4#角鋼間距3.5米,“L”型支架,單個支架用材1.2米
-
贊(19)
回復(0)
熱門問答
- 消防管道支架安裝規范
- 消防管道支架安裝規范
2016-11-23 10:59:14
282
1
- 消防管道支架安裝規范
- 消防管道支架安裝規范
2017-12-14 06:57:38
539
2
- 消防管道支架安裝規范
- DN100的消火栓水平管卡箍連接的地方前后需要做支架嗎?規范上有明確的要求嗎?如果求規范截圖!
2014-07-29 23:39:59
900
3
- 消防管道在網架上安裝支架規范
2016-11-27 04:02:53
330
1
- 消防支架安裝規范
- 消防支架安裝規范
2018-04-18 19:05:24
438
1
- 消防管道安裝,支架排列有規范要求嗎?
2016-05-08 16:19:13
301
3
- 消防管道安裝支架有國標規范嗎
2013-01-14 03:56:10
350
4
- 消防管道安裝支架有國標規范嗎
2013-11-28 07:29:01
383
3
- 消防管道安裝支架怎么知道裝在哪個地方
2017-07-19 18:58:15
259
1
- 室內消防管道安裝支架的膨脹螺絲有沒有規定
- 我剛剛接入監理工作,現在施工單位在做消防管道安裝,他們用的是8個膨脹螺絲打支架吊卡,我認為太小了,應該是12的膨脹螺絲,現在在規范上我也沒查著,
2010-04-26 19:56:36
875
2
- 污水處理安裝中池內管道及支架安裝標準及規范?
2013-02-19 00:19:43
391
1
- 要在一個鋼結構車庫上安裝消防噴淋管道,管道支架怎么做???
- 要在一個鋼結構車庫上安裝消防噴淋管道,車庫鋼柱子間距8米間距過大,柱子之間是C型鋼(特薄的那種),無法借力,管道支架怎么做???有懂的我可以給你發電子版圖紙。
2013-07-07 05:44:13
557
4
- 國標消防噴淋管道安裝支架材質和型號是什么?謝謝
- 國標消防噴淋管道安裝支架材質和型號是什么?謝謝
2017-12-15 17:05:37
470
1
- 管道支架制作安裝有那些規范?
2011-12-13 01:12:20
371
4
- 管道安裝支架要注意什么
2018-11-24 15:44:41
364
0
- 消防安裝管道支架在梁上安裝有什么規范和圖集。
- 消防安裝管道支架在梁上安裝有什么規范和圖集。有的話在那個規范或圖集里面?
2017-12-15 05:32:02
572
1
- 管道安裝中支架怎么估量
2011-06-15 18:04:37
394
1
- 球形網架管道支架怎么安裝
2010-10-25 06:53:34
489
2
- 風管固定支架安裝規范。三通及彎頭處是否安裝固定支架
- 風管固定支架安裝規范。三通及彎頭處是否安裝固定支架
2017-11-01 08:58:58
1062
2
- 安裝定額里邊管道支架和采暖管道支架套一個子目嗎?
- 請各位指點:在安裝定額中給排水支吊架制作安裝和采暖管道固定支架在套定額中能用一個子目嗎?如不能請各位指點應該套那個?
2012-04-09 21:56:09
366
3
8月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題
-
- #618 儀器設備促銷盛宴#
- 真菌毒素檢測儀應用場景主要檢測糧油谷物及飼料...真菌毒素檢測儀應用場景主要檢測糧油谷物及飼料中真菌毒素含量,包括黃曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、嘔吐毒素、伏馬毒素、赭曲霉毒素、T-2毒素等等,檢測樣品涵蓋糧食谷物(大米、玉米、小麥、大麥、高粱等)及其制品、飼料及其原料、食用油脂、牛奶及其制品等;產品適用于地方糧庫、谷物生產企業、飼料廠、各類畜牧養殖企業、面粉廠、食品加工廠、第三方檢測機構及各級監管部門
- 便攜式COD測定儀技術參數檢測項目:COD;...便攜式COD測定儀技術參數檢測項目:COD;檢測量程:10-15000mg/L(分段);檢測方法:水質化學需氧量快速檢測法參考標準:HJ/T399-2007; 比色方式:預制比色試管16mm;比色皿50mm(含)以下;操作系統:安卓智能操作系統;屏幕顯示:8英寸高清觸摸屏,1024*768分辨率;示值誤差:≤±5%;重復性:<0.5%;穩定性:<0.5%;分辨率:0.001;光學穩定性:≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命);自動校準:儀器具有自動校準功能;打印方式:微型熱敏打印機;操作視頻:≥4個項目的操作步驟演示視頻;
參與評論