求助關于E+H超聲波液位計的問題
-
我們公司Z近超聲波液位計經常波動比較厲害,聽說可以通過檢測包絡線來判斷什么原因引起的波動,所以想請教一下這個包絡線的問題,我想知道包絡線到底是反映什么量的,怎么來識圖,謝謝了
全部評論(3條)
-
- kingfs544 2013-07-02 00:00:00
- 你好!具體操作步驟如下: FMU90顯示界面為 其中(d)Menu是主要菜單,調試也是在這里完成。 下面是各個圖示的意義: 按鈕:左邊兩個一起按代表返回(=ESC) 調試: 主要完成空罐(Empty calibration:坐標為L1005)和滿罐(Full calibration:坐標為L1006)即可。 輸入方法為: 在E和F中輸入罐子的實際值。列如:E=5.5m,F=5m. 可能出現的報警代碼有以下: 超聲波液位計常遇到的情況是: 測量值變化大,超過液位變化速度:出現該情況的原因是探頭下方出現大量冷凝水以及其他雜物,此時只需要用軟布將探頭下表面擦干凈即可。
-
贊(18)
回復(0)
-
- 愛笑的姑娘冷 2013-07-02 00:00:00
- 波動厲害 究竟厲害到什么程度? 原因可能性是很多的,比方安裝的位置不合理 干擾的可能可以用現場直接加電然后量輸出電流的方法來判斷
-
贊(11)
回復(0)
-
- 嗷dd 2018-04-05 13:53:28
- 超聲波這東西基本都是用來測水的,尤其是夏天水蒸氣比較多,波動的時候多檢查下探頭表面是不是有水蒸氣的粘附,用清水洗一下再擦干,一般就沒事了; 要是你們之前用的正常的話,說明設置什么的沒有問題,包絡線那個只能消除固定干擾,比如安裝范圍內由架子,或者什么的造成液位探測不準確;
-
贊(16)
回復(0)
熱門問答
- 求助關于E+H超聲波液位計的問題
- 我們公司Z近超聲波液位計經常波動比較厲害,聽說可以通過檢測包絡線來判斷什么原因引起的波動,所以想請教一下這個包絡線的問題,我想知道包絡線到底是反映什么量的,怎么來識圖,謝謝了
2013-07-01 03:25:23
746
3
- 求助超聲波液位計技術方面問題
2018-03-21 13:13:54
405
1
- 超聲波液位計e+h是不是德國的
2017-04-25 06:59:37
346
1
- E+h超聲波液位計故障E641
2018-11-18 01:51:54
614
0
- 求助:關于PCR的問題
- 在完成質粒PUC19的PCR后 ,經電泳 發現條帶超過了MARKER的BP范圍,現在想用一些酶把質粒切割下(我也不知道該切割引物還是質粒,感覺應該切質粒,引物切了覺得沒法進行PCR了),但是我不知道應該買怎樣的酶來切,希望高手幫忙解決下啊
2007-03-06 17:02:43
451
3
- E+H FMU30超聲波液位計的中文說明書
- 液位計一通電報錯誤,沒有檢測怎么辦?
2012-10-29 12:16:06
519
3
- 怎么樣調制E+H超聲波液位計的錯誤代碼
2015-08-04 17:23:36
384
1
- 怎么樣調制E+H超聲波液位計的錯誤代碼
2017-01-12 11:08:04
298
1
- 怎么樣調制E+H超聲波液位計的錯誤代碼
2018-11-13 03:50:29
306
0
- E+H FMU231E超聲波液位計參數設置說明書
2015-08-24 18:51:19
697
1
- e+h超聲波液位計 總是波動 怎么回事
2014-06-29 15:29:33
516
1
- 關于安裝掛架的問題求助
2018-11-14 18:30:08
295
0
- 求助:關于質量流量計的氣泡問題
2018-11-15 11:09:08
488
0
- 求助:關于比色皿的購買問題?
- 實驗室的紫外和熒光分別是島津2550和法國Jobin Yvon公司的FL3-11。已經配備的是標準的比色皿。現欲購買微量比色皿,使用國產的會不會對實驗結果有影響? 已經在淘寶上咨詢了店家,采用的石英是JGS ...
2013-11-11 03:11:34
392
4
- e+h超聲波液位計可以測量油罐么
2016-08-14 12:07:34
377
3
- 求助關于超級電容器CV曲線的問題
2017-05-30 23:36:46
351
1
- 求助關于固相多肽合成的Kaiser檢測問題
2017-09-30 05:23:25
348
1
- 求助,關于近紅外光譜儀器的設計問題
- 我現在在做近紅外光譜便攜式快速檢測儀器,我現在發現一個問題,就是這一類儀器,有濾光片型,光柵掃描型的, 對于濾光片型的基本上是沒有對光譜進行預處理,而光柵掃描型的都對光譜進行預處理, 對于濾光片型的光譜分析是采用線性回歸的方法,光柵掃描型的... 我現在在做近紅外光譜便攜式快速檢測儀器,我現在發現一個問題,就是這一類儀器,有濾光片型,光柵掃描型的, 對于濾光片型的基本上是沒有對光譜進行預處理,而光柵掃描型的都對光譜進行預處理, 對于濾光片型的光譜分析是采用線性回歸的方法,光柵掃描型的有很多。 那么我要設計濾光片型的光譜分析儀器,是不是也不用對光譜數據進行預處理,并采用多元線性回歸的方法對光譜數據進行分析啊???? 展開
2010-04-27 11:45:11
624
1
- 關于夾具設計的問題求助,畢業設計
- 各位前輩好,我是一名大四學生,現在正在做畢業設計,題目是汽車變速叉夾具設計,我想問一下,做夾具設計是不是必須要先做工藝規程設計,或者做夾具設計之前Z好先做工藝規程的哪一部分?我被分在液壓組答辯,那里面的老師Z喜歡挑刺,而且很矯情,我怕工藝規... 各位前輩好,我是一名大四學生,現在正在做畢業設計,題目是汽車變速叉夾具設計,我想問一下,做夾具設計是不是必須要先做工藝規程設計,或者做夾具設計之前Z好先做工藝規程的哪一部分?我被分在液壓組答辯,那里面的老師Z喜歡挑刺,而且很矯情,我怕工藝規程做多了他們挑我刺,但是我對工藝規程這方面又比較熟悉,一句話,做夾具設計之前Z好要先做工藝規程的哪一部分? 展開
2011-03-31 05:21:54
367
2
- E+H超聲波液位計 FMU41和FMU231有什么區別
2018-11-23 16:07:41
257
0
8月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題
-
- #618 儀器設備促銷盛宴#
- 真菌毒素檢測儀應用場景主要檢測糧油谷物及飼料...真菌毒素檢測儀應用場景主要檢測糧油谷物及飼料中真菌毒素含量,包括黃曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、嘔吐毒素、伏馬毒素、赭曲霉毒素、T-2毒素等等,檢測樣品涵蓋糧食谷物(大米、玉米、小麥、大麥、高粱等)及其制品、飼料及其原料、食用油脂、牛奶及其制品等;產品適用于地方糧庫、谷物生產企業、飼料廠、各類畜牧養殖企業、面粉廠、食品加工廠、第三方檢測機構及各級監管部門
- 便攜式COD測定儀技術參數檢測項目:COD;...便攜式COD測定儀技術參數檢測項目:COD;檢測量程:10-15000mg/L(分段);檢測方法:水質化學需氧量快速檢測法參考標準:HJ/T399-2007; 比色方式:預制比色試管16mm;比色皿50mm(含)以下;操作系統:安卓智能操作系統;屏幕顯示:8英寸高清觸摸屏,1024*768分辨率;示值誤差:≤±5%;重復性:<0.5%;穩定性:<0.5%;分辨率:0.001;光學穩定性:≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命);自動校準:儀器具有自動校準功能;打印方式:微型熱敏打印機;操作視頻:≥4個項目的操作步驟演示視頻;
參與評論
登錄后參與評論